전주지역 실내형 가스 감지 시스템 GDS-10000 > 가스감지기 시공설치

본문 바로가기


시공설치

가스감지기 시공설치

전주지역 실내형 가스 감지 시스템 GDS-10000

페이지 정보

작성자 성화에프티 작성일25-09-02 08:46 조회5회 댓글0건

본문

 

4a29340f93114164b7e40833ba57874d_1756768
 

안녕하세요!

성화에프티 본사 (sunghwaFT)
공식 홈페이지입니다.

 

20년 이상 환경, 안전 분야에서

생산, 설비 시공, 유지 보수, 검교정까지

원스톱으로 고객의 안전을 책임지는

가스 감지기, 누액 감지기, 환경 모니터링

시스템 전문 기업 성화 에프티입니다

 

아직 무더운 날씨에 건강 유의하히고

오늘도 화이팅입니다.

 

오늘 시공 지역은 전북 전주 지역으로

실내형 가스감지모니터링시스템

GDS-10000 설치사례 입니다.

 

산소감지기 및 수신부 시공 사진 보여드린후

제품 설명 드릴게요.

 

전북 전주 지역

실내형 가스감지 모니터링 시스템 시공사례

(가스 누출 경보 시스템)

 

4a29340f93114164b7e40833ba57874d_1756770
 

 

첫번째 사진은 수신부 RM-770 MU.DU 사진입니다.

1 채널카드에 차후 증설을 위해

블랭크 4채널로 설계해드렸습니다.

 

 

두번째 사진은 산소감지기 1 포인트 설치 사진입니다.

 

수신부와 탐지부를 연결하고

표준가스 테스트까지 야무지게 완료하여

결과보고서와 함께 안전한 청정구역으로

가스 감지 시스템을 완성해드렸습니다.

 

설치된 제품 설명드릴게요

 

가연성 /독성 가스감지기 FT-1000 시리즈 특징

 

4a29340f93114164b7e40833ba57874d_1756770
 

 - 국내. 국외 방폭 인증

 - 전기적인 Noise 최소화

 - 가연성/독성/산소/VOC 등의 가스 연속 감지

 - 2차 폭발 방지용 내압방폭구조

 - 자가진단 기능 내장

 - 릴레이접점 출력

 - 간단한 구조 설계

 - 수신부 FND DISPLAY 내장

 - 감지센서의 안전한 동작을 위해 정전압 회로 구성

 - DCS&PLC 모니터링 시스템에 연결

 - 산업 및 폭발 위험 지역에 설치 가스 실시간 측정

 - 4~20mA.DC 표준 출력 제공

 - 각종 제어 기기에 연결하여 사용

 - 0점, SPAN 점검 및 교정 용이

 

 * FT-1000 Ex 상세사양

FT-1000 Ex 사양

  측정가스 (Measuring Gas)​​

 C₄H10, CH₄, H₂, C₂H₂, HC, Flammable gases (가연성가스). etc​

 측정범위 (Measuring Range)

 0~100 %LEL, 0~100 %Vol,  0~10,000ppm

 측정형식 (Measuring Type)​

 대기확산식​

 측정방식 (Measuring Method)​

 접촉연소식, 반도체식​

 측정신호 (Measuring Signal)​

 4~20mA.DC​

 응답속도/허용오차

 (Response Time/Accuracy)

 20초 이내 / ±3% 이내/Full scale​

 정격전압 (Rated Voltage)​

 24V dc​

 정격전류 (Rated Current) /전력소비​

 100mA / 2.4W​

 방폭승인 (Approval) /방진방수 등급​

 Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66)​

 주변온도 (Ambient Temperature)​

 -40℃~+60℃​

 외형치수/무게 (Dimension/Weight)​

 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs​

 

* FT-1000 Tx 상세사양 

 FT-1000 Tx 사양

 측정가스 (Measuring Gas)​​

유독성가스 (TOXIC GAS), CO2, N2O, BENZENE, BUTADIENE, TOLUENE, XYLENE, CL2,HCL, VOC, OXYGEN(O2), ETHYLENE OXIDE, ETC.​

 측정범위 (Measuring Range)

 0~PPM-유독성, 0~25 %Vol, - 산소 (O2), 범위 조정 가능

 측정형식 (Measuring Type)​

 대기확산식​

 측정방식 (Measuring Method)​

 반도체식, 전기화학식, 지르코니아 방식

 측정신호 (Measuring Signal)​

 4~20mA.DC​

 응답속도/허용오차

 (Response Time/Accuracy)

 20초 이내 / ±2% 이내/Full scale​

 정격전압 (Rated Voltage)​

 24V dc​

 정격전류 (Rated Current) /전력소비​

 100mA / 2.4W​

 방폭승인 (Approval) /방진방수 등급​

 Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66)​

 주변온도 (Ambient Temperature)​

 -40℃~+60℃​

 외형치수/무게 (Dimension/Weight)​

 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs​

 ​ 

 

* 수신부 RM-770 MU/DU 특징 

7c7c3db4db7054cf53d8008aa93c432e_1756706
 

  • 마이크로 칩셋탑재
  • 국내, 해외용으로 전압, 주파수에 관계없이 사용
  • 4~20mA.DC 출력, 경보, 릴레이 접점 출력 기능
  • Zero점, Span, 검교정 등 볼륨이 전혀 없이 전면(Front)에서 자동 설정 기능
  • 현장에 설치된 가스 감지기와 연결하여 실시간 대기 가스 농도 측정, 농도 표시
  • 위험 시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기

 

사양​​

 제품규격

 RM-770MU.DU

 측정가스

 가연성 가스(Flammable GAS),
 유독성 가스(Toxic GAS), 산소(Oxygen)

 측정범위

 0~100%(LEL)

 산소 : 0~25%VOL

 독성 : 0~9999PPM(가스별 범위 참조)

 입력신호

 4~20mA.DC (주파대역대 개선 / PLC 전용 주파수 설정)
 RS-485 (옵션 채널카드)​​

 측정표시

 4 Digit FND Digital display, (4자리 표시)
 1차, 2차 알람 / 경보점 변경 가능​​

 출력신호​​

 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) 1차, 2차

 경보음량

 90dB 이상

 작동온도/습도

 -20℃~+40℃/ 85% RH

 작동전원

 220/110V. AC, 50/ 60Hz

 소비전력

 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드)

 설치방식

 Wall mounting

 특징

 32비트 처리방식 개선 (고성능)

 자기진단 기능 (60초)

 자동복귀형 퓨즈

 전류소모량 자동분배 기능

 노이즈 차단장치 기능

  

이해도를 높이기 위해

간단한 계통도 이미지로

보여드릴게요~

 

4a29340f93114164b7e40833ba57874d_1756770
 

 

오늘의 포스팅은 여기까지입니다.

 

이상, 전국에서 활약하고 있는 안전지킴이

성화 에프티 였습니다.

그럼 저는 다음에 다시

찾아뵙겠습니다.

자세한 제품 문의는

아래 연락처로 연락 주시면

친절하게 상담해 드리겠습니다.

 

성화 에프티는 전국 전 지역

시공 및 출장 작업이 가능하니

견적이나 궁금한 부분 언제든지

많은 문의 부탁합니다!

 


상호명: (주)성화에프티   대표: 정선영   사업자등록번호: 603-81-88425   TEL: 051-973-7982 /1600-7962  FAX: 051-980-7815
주소: 부산광역시 강서구 금호순서길89번길 32 (대저2동)   개인정보보호책임자: 정선영