대전공장 VOC 가스감지기 추가설치 사례 > 가스감지기 시공설치

본문 바로가기


시공설치

가스감지기 시공설치

대전공장 VOC 가스감지기 추가설치 사례

페이지 정보

작성자 성화에프티 작성일25-11-11 10:44 조회16회 댓글0건

본문

 

da938c28cde975eb58677d0de625b44e_1762825
 

♣ 대전 공장 VOC 가스감지기 추가 설치 사례

 

안녕하세요,

성화에프티 본사 (sunghwaFT)

공식 홈페이지 입니다.

 

오늘은 대전 지역의 유해화학물질 공장에서

진행된 VOC(휘발성유기화합물)

가스감지기 추가 설치 사례를

소개해드리려 합니다.

 

♣ 설치 배경

기존에 사용 중이던 채널형 수신부

RM-770MU.DU에 안전 강화를 위해

DISPLAY UNIT 채널을 1개 추가하고,

현장에는 VOC 가스감지기를

새로 설치했습니다.

이렇게 수신부와 감지기를 연동해

추가적인 모니터링 체계를 갖추게 되었죠.

 

<< 현장 설치 사진 >>

 

da938c28cde975eb58677d0de625b44e_1762825
 

 

♣ 설치 과정

채널카드 확장 → RM-770MU.DU 수신부에 새로운 채널 장착

현장에 VOC 가스감지기 추가 설치

두 장비를 연결하여 신호가 제대로 전달되는지 점검

실제 상황을 가정한 작동 테스트 완료

완료보고서 제출

모든 과정은 안전 기준에 맞춰

꼼꼼하게 진행되었으며,

현장 담당자분들도 안심하실 수 있도록

작동 시연까지 마무리했습니다.

 

♣ 설치 효과

VOC 가스는 누출 시 건강과

환경에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

이번 추가 설치로 보다 세밀한 감시 체계가

마련되어, 현장 근무자분들이 한층 더

안전한 환경에서 근무할 수 있게 되었습니다.

 

♣ 설치 사양

VOC 가스감지기 (측정기)

FT-1000 Ex, FT-1000 Tx

탐지부 사양은 아래와같습니다.

 

VOC 독성, 산소, 가연성 가스감지기 FT-1000 시리즈 특징

 

 <스마트 가스 감지기 FT-1000 SERIES>

 

0fae191f553ed9b18cb25b74f48376a8_1752122
 

 - 국내. 국외 방폭 인증

 - 전기적인 Noise 최소화

 - 가연성/독성/산소/VOC 등의 가스 연속 감지

 - 2차 폭발 방지용 내압방폭구조

 - 자가진단 기능 내장

 - 릴레이접점 출력

 - 간단한 구조 설계

 - 수신부 FND DISPLAY 내장

 - 감지센서의 안전한 동작을 위해 정전압 회로 구성

 - DCS&PLC 모니터링 시스템에 연결

 - 산업 및 폭발 위험 지역에 설치 가스 실시간 측정

 - 4~20mA.DC 표준 출력 제공

 - 각종 제어 기기에 연결하여 사용

 - 0점, SPAN 점검 및 교정 용이

 

 * FT-1000 Ex 상세사양

FT-1000 Ex 사양

  측정가스 (Measuring Gas)​​

 C₄H10, CH₄, H₂, C₂H₂, HC, Flammable gases (가연성가스). etc​

 측정범위 (Measuring Range)

 0~100 %LEL, 0~100 %Vol,  0~10,000ppm

 측정형식 (Measuring Type)​

 대기확산식​

 측정방식 (Measuring Method)​

 접촉연소식, 반도체식​

 측정신호 (Measuring Signal)​

 4~20mA.DC​

 응답속도/허용오차

 (Response Time/Accuracy)

 20초 이내 / ±3% 이내/Full scale​

 정격전압 (Rated Voltage)​

 24V dc​

 정격전류 (Rated Current) /전력소비​

 100mA / 2.4W​

 방폭승인(Approval) /방진방수 등급​

 Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66)​

 주변온도 (Ambient Temperature)​

 -40℃~+60℃​

 외형치수/무게 (Dimension/Weight)​

 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs​

 

* FT-1000 Tx 상세사양 

 FT-1000 Tx 사양

 측정가스 (Measuring Gas)​​

유독성가스 (TOXIC GAS), CO2, N2O, BENZENE, BUTADIENE, TOLUENE, XYLENE, CL2,HCL, VOC, OXYGEN(O2), ETHYLENE OXIDE, ETC.​

 측정범위 (Measuring Range)

 0~PPM-유독성, 0~25 %Vol, - 산소 (O2), 범위 조정 가능

 측정형식 (Measuring Type)​

 대기확산식​

 측정방식 (Measuring Method)​

 반도체식, 전기화학식, 지르코니아 방식

 측정신호 (Measuring Signal)​

 4~20mA.DC​

 응답속도/허용오차

 (Response Time/Accuracy)

 20초 이내 / ±2% 이내/Full scale​

 정격전압 (Rated Voltage)​

 24V dc​

 정격전류 (Rated Current) /전력소비​

 100mA / 2.4W​

 방폭승인 (Approval) /방진방수 등급​

 Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66)​

 주변온도 (Ambient Temperature)​

 -40℃~+60℃​

 외형치수/무게 (Dimension/Weight)​

 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs​

 ​  

위에 설치된 다채널 수신부

제품사양 자세히 설명드릴게요~

 

* 다채널용 수신부 RM-770 MU.DU 특징

 

7c7c3db4db7054cf53d8008aa93c432e_1756706

 

  • 마이크로 칩셋탑재
  • 국내, 해외용으로 전압, 주파수에 관계없이 사용
  • 4~20mA.DC 출력, 경보, 릴레이 접점 출력 기능
  • Zero점, Span, 검교정 등 볼륨이 전혀 없이 전면(Front)에서 자동 설정 기능
  • 현장에 설치된 가스 감지기와 연결하여 실시간 대기 가스 농도 측정, 농도 표시
  • 위험 시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기

 

사양​​

 제품규격

 RM-770MU.DU

 측정가스

 가연성 가스(Flammable GAS),
 유독성 가스(Toxic GAS), 산소(Oxygen)

 측정범위

 0~100%(LEL)

 산소 : 0~25%VOL

 독성 : 0~9999PPM(가스별 범위 참조)

 입력신호

 4~20mA.DC (주파대역대 개선 / PLC 전용 주파수 설정)
 RS-485 (옵션 채널카드)​​

 측정표시

 4 Digit FND Digital display, (4자리 표시)
 1차, 2차 알람 / 경보점 변경 가능​​

 출력신호​​

 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) 1차, 2차

 경보음량

 90dB 이상

 작동온도/습도

 -20℃~+40℃/ 85% RH

 작동전원

 220/110V. AC, 50/ 60Hz

 소비전력

 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드)

 설치방식

 Wall mounting

 특징

 32비트 처리방식 개선 (고성능)

 자기진단 기능 (60초)

 자동복귀형 퓨즈

 전류소모량 자동분배 기능

 노이즈 차단장치 기능

     

 

 ♣ 마무리하며

“안전은 선택이 아니라 필수”라는 말이 있습니다.

작은 변화처럼 보이지만, 이번 추가 설치는

중대사고 예방과 현장 안전문화

강화에 큰 보탬이 됩니다.

 

성화에프티는 앞으로도 고객사의

현장에 꼭 맞는 솔루션으로

안전 파트너가 되어드리겠습니다.

 ♣ VOC 가스감지기 및 수신부 설치

관련 상담은 1600-7962로 문의 주세요!

이상, 전국에서 활약하고 있는 안전지킴이

성화 에프티 였습니다.

그럼 저는 다음에 다시 찾아뵙겠습니다.

자세한 제품 문의는

아래 연락처로 연락 주시면

친절하게 상담해 드리겠습니다.

 

성화 에프티는 전국 전 지역

시공 및 출장 작업이 가능하니

견적이나 궁금한 부분 언제든지

많은 문의 부탁합니다!

 

 


상호명: (주)성화에프티   대표: 정선영   사업자등록번호: 603-81-88425   TEL: 051-973-7982 /1600-7962  FAX: 051-980-7815
주소: 부산광역시 강서구 금호순서길89번길 32 (대저2동)   개인정보보호책임자: 정선영
Copyright © (주)성화에프티. All rights reserved.