완주 공장 암모니아·이산화탄소 독성가스감지기 설치 사례 > 가스감지기 시공설치

본문 바로가기


시공설치

가스감지기 시공설치

완주 공장 암모니아·이산화탄소 독성가스감지기 설치 사례

페이지 정보

작성자 성화에프티 작성일26-02-03 12:52 조회15회 댓글0건

본문

fd99a5aa4aa4d374b92ed9569e680569_1770090
 

안녕하세요!

성화에프티 본사 (sunghwa FT)

공식 홈페이지 입니다.

 

20년 이상 환경, 안전 분야에서

생산 부터 설비 시공, 유지 보수, 검교정까지

한번에 해결하는 원스톱 서비스로

고객의 안전을 책임지는

가스 감지기, 누액 감지기, 환경

모니터링시스템 전문 기업입니다.

 

건조하고 추운날씨로 불조심하시구요

따뜻한 외투 잘 챙기시고 오늘도 화이팅입니다.~

 

<완주공장 암모니아·이산화탄소 독성가스감지기 설치 사례>

오늘은 완주지역 공장에 설치한 독성가스감지기 시공 사례를 소개해드릴게요.

특히 이번 프로젝트는 기존 시스템을 활용해서 효율적으로 구축한 사례랍니다.

어떻게 설치했는지 함께 알아볼까요?

 

■ 왜 암모니아와 이산화탄소 감지가 필요할까요?

공장에서는 다양한 독성가스가 발생하거나 사용될 수 있어요.

특히 암모니아와 이산화탄소는 많은 산업 현장에서 흔히 접할 수 있는 가스예요.

 

암모니아(NH₃) 사용 공정

냉동/냉장 설비: 산업용 냉매로 가장 많이 사용

화학 공정: 비료, 화학제품 원료

금속 표면처리: 열처리 공정

식품 공장: 급속 냉동 시스템

제약 공장: 원료 및 세척제

 

이산화탄소(CO₂) 발생 공정

발효 공정: 맥주, 와인, 식품 발효

연소 공정: 보일러, 히터 등

용접 작업: CO₂ 용접 시 발생

드라이아이스 사용: 냉각 및 운송

탄산음료 제조: 탄산가스 주입

 

이런 가스들이 누출되거나 농도가 높아지면 작업자 건강에 치명적일 수 있어요! 

 

■ 이번에 설치한 시스템

성화에프티 가스감지기: FT-1000TX (독성가스용)

측정 가스: 암모니아(NH₃), 이산화탄소(CO₂)

성화에프티 가스수신부: RM-770 MU.DU (IN) - 렉타입

포집갓: CV-102

밀폐구역 감지기 : RM-510

설치 방식: 기존 수신함에 삽입형

 

■ 가스감지시스템 시공 현장 사진

 

fd99a5aa4aa4d374b92ed9569e680569_1770090
 

 

 ■  RM-770 MU.DU (IN) 렉타입 수신부

기존 시스템 활용의 똑똑한 선택! 

이번 프로젝트의 핵심 포인트는 바로 렉타입(Rack Type) 수신부를 사용했다는 거예요!

 

>> 렉타입(IN)이 뭔가요?

**"IN"**은 **삽입형(Insert)**을 의미해요. 기존에 있는 수신함(캐비닛) 내부에 모듈처럼 삽입해서 설치하는 방식이랍니다!

 

■ 렉타입의 강력한 장점들!

1. 기존 시스템 활용 가능 

새로운 수신함을 따로 설치할 필요 없이, 기존 수신함에 삽입만 하면 돼요. 공간도 절약되고 설치도 간편하죠!

2. 비용 절감 효과 

독립형 수신부를 새로 설치하는 것보다 훨씬 경제적이에요. 수신함 구매 비용이 절약되니까요!

3. 확장성이 뛰어나요 

나중에 감지기를 추가할 때도 같은 수신함에 렉타입 모듈을 추가로 삽입하면 돼요. 확장이 정말 쉽죠!

4. 깔끔한 설치 

여러 개의 성화에프티 가스수신부를 한 곳에 정리해서 설치하니까 관제실이나 전기실이 깔끔해요.

5. 통합 관리 용이 

한 수신함 안에 여러 시스템이 모여있으니까 관리하기가 편리해요.

6. 공간 효율성 

벽면 공간이 부족한 곳에서도 기존 수신함을 활용하면 추가 설치가 가능해요.

 

렉타입 수신부 (IN) 요약 

기존 수신함 활용 /공간 절약 / 통합 관리 가능 /경제적이고 효율적

이번 프로젝트는 렉타입을 선택해서 효율성을 극대화했어요!

 

■  암모니아와 이산화탄소, 왜 위험할까요?

각 가스의 특성을 알아봐요!

 

암모니아(NH₃) 

1. 기본 특성

냄새: 강한 자극성 냄새 (코를 찌르는 느낌)

색: 무색

비중: 공기보다 가벼움 (위로 올라감)

 

2. 위험성

자극성: 눈, 코, 목, 피부에 강한 자극

부식성: 점막과 조직을 손상시킴

가연성: 15~28% 농도에서 폭발 위험

 

3. 건강 영향

25ppm: 악취가 느껴지기 시작

50ppm: 눈과 코에 자극

100ppm: 눈물, 기침, 호흡곤란

300ppm 이상: 생명 위협

500ppm 이상: 30분 이상 노출 시 치명적

4. 주의사항

암모니아는 냉매로 많이 사용되기 때문에 냉동·냉장 설비가 있는 곳에서는 필수로 감지해야 해요!

 

이산화탄소(CO₂) 

1. 기본 특성

냄새: 무색무취 (감지 불가!)

비중: 공기보다 무거움 (아래로 가라앉음)

특징: "조용한 질식가스"

 

2. 위험성

산소 대체: 밀폐 공간에서 산소를 밀어내어 질식 유발

감지 어려움: 냄새가 없어서 알아차리기 힘듦

무의식: 증상 없이 갑자기 의식을 잃을 수 있음

 

3. 건강 영향

0.04%: 정상 대기 농도

1%: 졸음, 두통

3%: 호흡 증가, 두통, 현기증

5%: 심한 호흡곤란

10% 이상: 의식 상실, 사망

 

4. 주의사항

이산화탄소는 무겁기 때문에 지하실, 피트, 탱크 하부 등에 축적되기 쉬워요. 발효 공정이나 드라이아이스 사용 시 특히 주의해야 해요!

 

■ 주요 설치 포인트

어디에 설치하면 좋을까요?

 

<암모니아 감지기 설치 위치>

냉동기계실: 암모니아 냉매 사용 설비 주변

냉장창고: 냉동 설비 집중 구역

배관 연결부: 밸브, 플랜지 등 누출 가능 지점

압축기실: 냉동 압축기 주변

천장 근처: 암모니아는 가벼워서 위로 올라가니까 높은 곳에 설치

 

<이산화탄소 감지기 설치 위치>

발효실: 맥주, 와인 등 발효 공정

보일러실: 연소 설비 주변

지하 공간: CO₂가 가라앉아 축적되는 곳

탄산음료 제조: CO₂ 주입 설비 근처

드라이아이스 저장소: 승화 시 CO₂ 발생

바닥 근처: 이산화탄소는 무거워서 아래쪽에 설치

 

■ 성화에프티 가스 시스템의 종합 장점

효율성과 안전성, 두 마리 토끼를 잡았어요! 

1. 작업자 안전 최우선 

암모니아와 이산화탄소를 실시간으로 감시해서 작업자를 보호해요.

2. 비용 효율적 

렉타입 수신부로 기존 시스템을 활용해서 설치 비용을 절감했어요.

3. 공간 절약 

기존 수신함에 삽입해서 추가 벽면 공간이 필요 없어요.

4. 확장 용이 

나중에 추가 감지기가 필요하면 렉타입 모듈만 추가하면 돼요.

5. 통합 관리 

한 곳에서 여러 가스를 모니터링할 수 있어서 관리가 편해요.

6. 법규 준수 

산업안전보건법, 고압가스안전관리법 등 관련 규정을 충족해요.

 

■ 가연성 /독성 가스감지기 FT-1000 시리즈 특징

 

 fd99a5aa4aa4d374b92ed9569e680569_1770090

 

 - 국내. 국외 방폭 인증

 - 전기적인 Noise 최소화

 - 가연성/독성/산소/VOC 등의 가스 연속 감지

 - 2차 폭발 방지용 내압방폭구조

 - 자가진단 기능 내장

 - 릴레이접점 출력

 - 간단한 구조 설계

 - 수신부 FND DISPLAY 내장

 - 감지센서의 안전한 동작을 위해 정전압 회로 구성

 - DCS&PLC 모니터링 시스템에 연결

 - 산업 및 폭발 위험 지역에 설치 가스 실시간 측정

 - 4~20mA.DC 표준 출력 제공

 - 각종 제어 기기에 연결하여 사용

 - 0점, SPAN 점검 및 교정 용이

 

 * 성화에프티 가스감지기 FT-1000 Ex 상세사양

FT-1000 Ex 사양

  측정가스 (Measuring Gas)​​

 C₄H10, CH₄, H₂, C₂H₂, HC, Flammable gases (가연성가스). etc​

 측정범위 (Measuring Range)

 0~100 %LEL, 0~100 %Vol,  0~10,000ppm

 측정형식 (Measuring Type)​

 대기확산식​

 측정방식 (Measuring Method)​

 접촉연소식, 반도체식​

 측정신호 (Measuring Signal)​

 4~20mA.DC​

 응답속도/허용오차

 (Response Time/Accuracy)

 20초 이내 / ±3% 이내/Full scale​

 정격전압 (Rated Voltage)​

 24V dc​

 정격전류 (Rated Current) /전력소비​

 100mA / 2.4W​

 방폭승인 (Approval) /방진방수 등급​

 Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66)​

 주변온도 (Ambient Temperature)​

 -40℃~+60℃​

 외형치수/무게 (Dimension/Weight)​

 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs​

 

* 성화에프티 가스감지기​ FT-1000 Tx 상세사양 

 FT-1000 Tx 사양

 측정가스 (Measuring Gas)​​

유독성가스 (TOXIC GAS), CO2, N2O, BENZENE, BUTADIENE, TOLUENE, XYLENE, CL2,HCL, VOC, OXYGEN(O2), ETHYLENE OXIDE, ETC.​

 측정범위 (Measuring Range)

 0~PPM-유독성, 0~25 %Vol, - 산소 (O2), 범위 조정 가능

 측정형식 (Measuring Type)​

 대기확산식​

 측정방식 (Measuring Method)​

 반도체식, 전기화학식, 지르코니아 방식

 측정신호 (Measuring Signal)​

 4~20mA.DC​

 응답속도/허용오차

 (Response Time/Accuracy)

 20초 이내 / ±2% 이내/Full scale​

 정격전압 (Rated Voltage)​

 24V dc​

 정격전류 (Rated Current) /전력소비​

 100mA / 2.4W​

 방폭승인 (Approval) /방진방수 등급​

 Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66)​

 주변온도 (Ambient Temperature)​

 -40℃~+60℃​

 외형치수/무게 (Dimension/Weight)​

 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs​

  

♣ RM-770 MU.DU 수신부

1. 똑똑한 관제 시스템

FT-1000 EX/TX가 현장의 눈이라면

RM-770은 두뇌 역할을 해요!

 

2. 주요 기능

실시간 농도 표시

2단계 경보 시스템

음향 + 시각 경보 알람

 

3. MU.DU 사양의 의미

MU: Main Unit (전원공급)

DU: Display Unit (각채널별 표시부)

여러 감지기 통합 관리, 확장 가능한 구조 

 

가스감지 모니터링시스템 (=가스검지경보시스템)

RM-770MU.DU 

 

1d634bde9a393225f70ba4df02401592_1761526
 

* 수신부 RM-770 MU/DU 특징 

  • 마이크로 칩셋탑재
  • 국내, 해외용으로 전압, 주파수에 관계없이 사용
  • 4~20mA.DC 출력, 경보, 릴레이 접점 출력 기능
  • Zero점, Span, 검교정 등 볼륨이 전혀 없이 전면(Front)에서 자동 설정 기능
  • 현장에 설치된 가스 감지기와 연결하여 실시간 대기 가스 농도 측정, 농도 표시
  • 위험 시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기

 

사양​​

 제품규격

 RM-770MU.DU

 측정가스

 가연성 가스(Flammable GAS),
 유독성 가스(Toxic GAS), 산소(Oxygen)

 측정범위

 0~100%(LEL)

 산소 : 0~25%VOL

 독성 : 0~9999PPM(가스별 범위 참조)

 입력신호

 4~20mA.DC (주파대역대 개선 / PLC 전용 주파수 설정)
 RS-485 (옵션 채널카드)​​

 측정표시

 4 Digit FND Digital display, (4자리 표시)
 1차, 2차 알람 / 경보점 변경 가능​​

 출력신호​​

 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) 1차, 2차

 경보음량

 90dB 이상

 작동온도/습도

 -20℃~+40℃/ 85% RH

 작동전원

 220/110V. AC, 50/ 60Hz

 소비전력

 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드)

 설치방식

 Wall mounting

 특징

 32비트 처리방식 개선 (고성능)

 자기진단 기능 (60초)

 자동복귀형 퓨즈

 전류소모량 자동분배 기능

 노이즈 차단장치 기능


 ​ 

마무리

성화에프티 전주 공장 시공 사례는 효율성과 경제성을 동시에 고려한 똑똑한 시스템이에요.

FT-1000TX + RM-770 렉타입 + 기존 시스템 활용 = 최고의 가성비 안전 솔루션! 

특히 렉타입(IN) 수신부를 선택해서 기존 수신함을 활용한 점이 정말 효율적이에요. 새로운 수신함을 추가로 설치하지 않아도 되니까 비용도 절감되고, 공간도 절약되고, 관리도 편하죠!

암모니아나 이산화탄소를 사용하거나 발생하는 공장, 특히 기존 시스템에 추가 설치가 필요하시다면 렉타입 수신부를 고려해보세요. 정말 효율적이고 경제적인 선택이 될 거예요! 

 

이상, 전국에서 활약하고 있는 안전지킴이

성화 에프티 였습니다.

그럼 저는 다음에 다시 찾아뵙겠습니다.

자세한 제품 문의는

아래 연락처로 연락 주시면

친절하게 상담해 드리겠습니다.

 

성화 에프티는 전국 전 지역

시공 및 출장 작업이 가능하니

견적이나 궁금한 부분 언제든지

많은 문의 부탁합니다!

 

더 다양한 제품은 홈페이지

참고하시거나 문의하세요

 

#독성가스감지기 #FT1000TX #채널형수신부RM770MUDUIN렉타입 #완주 #암모니아NH3 #이산화탄소CO2 #심품공장안전 #산업안전 #가스감지 #냉동설비 #황화수소 #5종멀티복합가스 #황화수소 #산소결핍산소감지기 #수소감지기황화수소감지기 #가스분석기포집갓 #성화에프티가스측정기 #KOLAS국가공인교정기관 #자체생산 #연구소 #밀폐구역복합가스현황전광판토탈솔루션 #통합모니터링시스템 #가스누액감지통합 #유해화학물질 #누액센서LeakSensor #누액감지케이블 #누액감지기설치 #누액감지센서 #누유감지기및누유감지센서 #리크센서LEAKSENSOR #LEAKDETECTOR #포인트센서 #PSM컨설팅 #화학물질 #유해화학물질설치검사 #유해화학물질가스누액감지기설치 #화학사고예방관리계획안전설비 #화학물질관리시스템 #위험물질저장소 #위험물질관리가스누액감기지설치 #가스검지기 #가스경보기 #가스분석기 #가스누설경보기 #산소감지기 #FT1000시리즈김해지역설치시공 #밀폐구역복합가스현황전광판 #오염물질배출시설가스감지기설치CCTV설치 #산소결핍 #HMI통합모니터링시스템 #가스감지기현장교정 #가연성 및 인화성가스감지기 #유독성VOC가스측정기 #황화수소측정기 #이산화탄소측정기 #산소농도감지기

 

 

 


상호명: (주)성화에프티   대표: 정선영   사업자등록번호: 603-81-88425   TEL: 051-973-7982 /1600-7962  FAX: 051-980-7815
주소: 부산광역시 강서구 금호순서길89번길 32 (대저2동)   개인정보보호책임자: 정선영